Библиотеки codesys

Автор Сообщение
#1 / 09.04.2016 14:16
pavelbuch

Предлагаю начать совместную работу над библиотеками в codesys

Сообщения: 4
#2 / 09.04.2016 14:49
John
#69 pavelbuch:

Предлагаю начать совместную работу над библиотеками в codesys

Если у вас уже есть какие-то вопросы, то можете их задавать, будем совместно отвечать

Сообщения: 7
#3 / 11.04.2016 11:52
CHANt

А эти смотрели - http://www.oscat.de/component/jdownloads/category/2-oscat-basic.html?Itemid=-1   ?

Сообщения: 4
#4 / 14.04.2016 21:18
pavelbuch
#72 CHANt:

А эти смотрели - http://www.oscat.de/component/jdownloads/category/2-oscat-basic.html?Itemid=-1   ?

Да примерено в этом стиле, но необходимо коммерциализировать. Тесть создается основная программа без привязки к котроллеру и в качестве библиотеки с демо лицензией и документацией выкладывается на сайт. А заказчик, выбрав нужную покупает у автора рабочую лицензию.

Сообщения: 4
#5 / 19.04.2016 06:50
CHANt

Имхо-вряд ли востребована будет. Для небольшого техпроцесса, есть целый рынок конфигурируемых устройств, которые гораздо дешевле чем системы полученные проектным путем. Более приемлемый вариант - это типа бизнес-модели Сегнетика (http://www.segnetics.com/). Т.е. и конфигуратором можешь работать, и есть возможность самому писать что угодно. Конкурировать с такой бизнес-моделью без вложений на одном желании не получится. Хотя, подброшу мысль))) - студентам всякие лабы, курсовые и т.п.. Выложил 20%, остальное покупай.

На моей практике - за корректировку стендовой программы управления установкой нагрева (тен+вентилятор), т.е. добавили автонастройку ПИДа и сделали окошко управления в СКАДе - 12 тыр. Правда тяжело объяснять дистанционно тему, когда студент даже ПИД не понимает. Тем не менее сдалось успешно.

Сообщения: 4
#6 / 19.04.2016 23:16
pavelbuch
#79 CHANt: 
На моей практике - за корректировку стендовой программы управления установкой нагрева (тен+вентилятор), т.е. добавили автонастройку ПИДа и сделали окошко управления в СКАДе - 12 тыр. Правда тяжело объяснять дистанционно тему, когда студент даже ПИД не понимает. Тем не менее сдалось успешно.

Пожалуй, здесь самое главное "Автонастройка ПИД - регулятора". И у меня сразу возникли вопросы:

​1) Как работает ваша автонастройка ПИД - регулятора? (Я знаю 2 метода автонастройки ПИД - регулятора. Содам новою тему.)

​2) Вы сможете сделать библиотеку ПИД - регулятора с функцией автонастройки?

​3) Вы для студентов просто вывели в СКАДу кнопку "Автонастройка ПИД - регулятора", или дали им математическую модель автонастройки ПИД - регулятора.

Сообщения: 4
#7 / 25.04.2016 09:52
CHANt

1) Идентификация модели с откликом на скачек. Это сименсовская функция из пакета Self PID Tuner под Siemens Simatic Step 7

2) Под CoDeSys? По-моему уже где-то проскакивала на форуме Овена. А Сименсовский автонастройщик есть исходники, они в сети валяются. 

А, ну вот ОВен - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20581&highlight=%E0%E2%F2%EE%F2%FE%ED%E8%ED%E3

3) Там несколько сложней процедура, надо задать начальные параметры скачка, стабилизировать процесс в зоне управления и только потом запускать ее. В этом то и была загвоздка, студент запускал ее на холодном процессе и удивлялся чегой-то процесс идентификации не идет))) 

Сообщения: 4