на 7,5 кВт.Он управляет двумя электродвигателя(Вентиляторы) одновременно (3.7кВт. 890 об/мин) Управление ч/п производится от КИПиА через дискретные входы(скорость).Скоростей таких 2-е( 20 Гц и 40 Гц) Разгон 10 сек. ,торможение тоже 10 сек. Все хорошо ,но время от времени(частенько,но не всегда) при торможении выскакивает ошибка "ocd"(Перегрузка по току во время замедления. Выходной ток превысил 300% номинального тока во время замедления.) На дисплей ни какого роста тока не зафиксировали. Рекомендации по устранению сделали,но не помогает. И таких частотника 3 штуки по два вентилятора на каждом. И на всех срабатывает одно и тоже. До этих ч/п стояли другие ,такой же мощности но другой маркет "Лидер" и работали,но тут никак. Понимаю ,что наверно константы не все установлены,но какие ? Подскажите
Вопрос перенесён из сообщества ВКонтакте — оригинал, 16 ноября 2023.