При очередной отключении/включении питания сразу вышло из строя 8 модулей — АСУ ТП: сообщество инженеров

Форум 339

При очередной отклю...
 
Уведомления
Очистить всё

При очередной отключении/включении питания сразу вышло из строя 8 модулей

1 Записи
1 Пользователи
0 Реакции
29 Просмотры
(@arhiv-vk)
Записи: 327
Эксперт
Автор темы
 
[#57]

Здравствуйте, есть ли опыт работы с модулем аналоговых входов 336-4GE00-0AB0 Siemens? При очередной отключении/включении питания сразу вышло из строя 8 модулей. Центральный процессор пишет по ним "отказ", визуально на плате ничего не подпалено. Сидят в отдельных шкафах, каждая сборка на одном блоке питания со своим ЕТ200. Анализ при разборе модуля говорит о том что мкросхема отвечающая за передачу данных по цифровой 5 вольтовой шине работает, но шлет в сеть какой то "мусор". Возможно что ей прилетело, но откуда? Блок питает ЕТ200 24в, понижайка в ЕТ200 питает 5в шину, на шине 4 аналоговых модуля, в работе с 2014 года, ничего подобно ни разу не было, и только в этот раз после включения/отключения оборудования рухнули сразу 8 модулей, не хило так для бюджета по их стоимости. Все затылки расчесаны, начальство ждет доклад о виновных, в ход идут теории заговора о дистанционном отключении сигналом с запада 🙁

Вопрос перенесён из сообщества ВКонтакте — оригинал, 25 сентября 2024.


 
Опубликовано : 25/09/2024 7:28 пп
Поделиться:

Войти

Зарегистрироваться

Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.

Прокрутить вверх